 本欄論題: 請教:1級負荷和2級負荷有什么區別?  [2525]

    我在很多配電系統中,提到1級負荷或2級負荷標準,請教一下,1級負荷和2級負荷有什么區別,是不是還有3級、4級負荷。

以下是關于《請教:1級負荷和2級負荷有什么區別?》論題的回復(共1篇)

回復人:1明 

 回復時間:2013-3-24 12:04:00

支持(544) | 反對(576)

 

    (一)一級、二級負荷均由2路電源供電,區別在于供電電源的出處:
   
    一極負荷供電電源,具備下列條件之一的供電:
    ①電源來自兩個不同發電廠;
    ②電源來自兩個區域變電站(電壓一般在35kV及以上)二級負荷:
    (1)在負荷較小或地區供電條件困難時,二級負荷可由一回6KV及以上專用的架空線路或電纜供電。
    (2)當采用架空線時,可為一回架空線供電;當采用電纜線路時,應采用兩根電纜組成的線路供電,其每根電纜應能承受100%的二級負荷。
   
    (二)備用電源只對一級負荷做了規定:
   
    一級負荷中特別重要的負荷,除由2個電源供電外,應增設應急電源,可以是發電機組、蓄電池或干電池。一級負荷供電的建筑,當采用自備發電設備作備用電源時,自備發電設備應設置自動和手動啟動裝置,且自動啟動方式應能在30s 內供電。
   
    (三)根據允許中斷供電的時間可分別選擇下列應急電源:
    (1)允許中斷供電時間為15s以上的供電,可選用快速自啟動的發電機組。
    (2)自投裝置的動作時間能滿足允許中斷供電時間的,可選用帶有自動投入裝置的獨立于正常電源的專用饋電線路。
    (3)允許中斷供電時間為毫秒級的供電,可選用蓄電池靜止型不間斷供電裝置、蓄電池機械貯能電機型不間斷供電裝置或柴油機不間斷供電裝置。
    (4)應急電源的工作時間,應按生產技術上要求的停車時間考慮。當與自動啟動的發電機組配合使用時,不宜少于10min。